发表人:乌鸦鱼 发表时间:2006-12-17 14:01:00  

 

 本栏论题: 诚心请教!关于s7程序当中多流程选择问题!  [3495]

    我最近在做一个程序,其中涉及到64条流程选择,要求顺起顺停,我用了好几种方法,发现实现起来都比较复杂,用s7graph做,好象效果稍微好一点,但是顺起做好了,同时也要照葫芦画瓢做一段顺停程序,这样子我总觉得有重复,不够精练,想知?#26469;?#24072;们有没有更好的方法,在此谢谢了!

以下是关于《诚心请教!关于s7程序当中多流程选择问题!》论题的回复(共6篇)

回复人:1明 

 回复时间:2008-1-28 11:47:00

支持(507) | 反对(462)

 

    看你会不会用SET和reset指令了。我以前也作过,好好总结一下。其实很简单的

回复人:haroldjake 

 回复时间:2008-12-13 11:53:00

支持(428) | 反对(456)

 

    呵呵 直接用MB装流程号就行了
    然后用MB==3、4、5判断,进入相应的流程处理

回复人:侯正河 

 回复时间:2009-8-21 11:46:00

支持(404) | 反对(422)

 

    如果联锁多,建议采用PLC中顺序控制.

回复人:xxny516 

 回复时间:2010-6-29 14:59:00

支持(368) | 反对(431)

 

    学习了

回复人:欣哥 

 回复时间:2010-10-19 19:17:00

支持(349) | 反对(330)

 

    ll

回复人:cjl_tg 

 回复时间:2011-2-1 22:01:00

支持(372) | 反对(350)

 

    你可以用计数器连续有条件加累计直到64后在递减至0周而复始,在每到一步时?#24230;?#20320;的控制逻辑。